我是中联滨江大厦(中联御景湾)的业主。
交房的时候,我发现房屋内部预装了喷头,还有烟雾感应什么的。
请问现在有法规说在商品房里面强制安装这些东西吗?另外,如果没有的话。
可以要求开发商拆除吗?如图红色的管道那些东西
事件地点:清盛大道与福人路交汇处中联江滨御景
看福清——服务全球福清人!
回复

使用道具 举报

全部回复(1)
12345福清数据猫 | 来自加拿大
市民朋友:您好,您反映的问题已收悉,现答复如下:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)?》第8.4.2条,建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统;建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
原图纸已设计火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统,且通过市消防大队验收。
不可私自对其进行修改,以免造成安全隐患。
福清市住房和城乡建设局 于 2021-07-14 16:27 回复